撞車是工業計算機控制中常見的一種控制方式,也是醉的頭痛。只有解決碰撞問題,才能保證工業計算機的高可靠性和實時性。工業計算機的崩潰似乎很可怕,但是故障的原因永遠不會24小時專線:13823285062

撞車是工業計算機控制中常見的一種控制方式,也是醉的頭痛。只有解決碰撞問題,才能保證工業計算機的高可靠性和實時性。工業計算機的崩潰似乎很可怕,但是故障的原因永遠不會脫離硬件和軟件。
Kontron IPC"死"的原因分析及解決方案。
1、環境溫度
工業計算機對環境溫度很敏感,夏天很熱。當空調損壞時,工業計算機很容易"崩潰"。"
解決方案:安裝空調,降低工控機的環境溫度,確保工控機正常運行。
2 .工業計算機的內部散熱不好?
工業計算機所處的環境相對惡劣,除了高溫,灰塵也很大。當工業控制機器進入灰塵中時,各種電子元件如電路板和中央處理器的散熱效果很差,導致工業計算機"崩潰"。"
解決方案:定期清除工業計算機內部的灰塵,并保持通風良好。
3 .經常清理臨時生成的文檔
工業計算機運行時,會產生大量臨時文件,如Temp文件,占用硬盤和系統資源,影響工業計算機處理信息的速度。定期檢查硬盤并刪除臨時文件,以提高工業計算機處理信息的速度。
4、硬件原因
當工業計算機處理太多PLC發送的現場信號時,工業計算機的CPU頻率低,內存小,不可能同時識別和處理這么多信號,因此這些信號"崩潰",導致工業計算機"崩潰"。
解決方案:由于IPC主板插槽的限制,內存只能擴展到64M。主要解決方案是降低工業計算機處理現場信號識別的頻率,避免信號"崩潰"。具體方案是:當工控機通過PLC連接現場信號時,信號的采樣周期設置為2s以上,溫度等變化不大的模擬信號可以設置為10s以上。在WinCC編程過程中,在所有模擬信號采樣周期設置超過2秒后,工控機很少出現"死機"現象。
5、檢查CPU風扇和主機電源風扇
Kontron IPC的散熱主要由CPU風扇和電源風扇進行。當CPU風扇損壞時,CPU的溫度會升高,這很容易導致工業計算機"崩潰"。"
解決方案:始終檢查工業計算機的風扇,并及時更換損壞的風扇。中央控制室的工業計算機在出廠時只配備了一個散熱器,沒有風扇。安裝專用冷卻風扇后,CPU的溫度降低了近5℃
6、經常維護系統
由于編輯控制程序和其他原因,系統中安裝了其他應用軟件,過多的應用軟件會使工業計算機運行越來越慢。
解決方案:因此,每隔一段時間,對IPC進行一次全面的維護,點擊"開始"→"程序"→"附件"→"系統工具"→"維護向?,然后點擊"確定"按鈕來控制工業控制。機器被完全維護,這樣工業計算機就可以保持其良好狀態。我每1個月對硬盤進行一次"硬盤碎片整理",它可以在完成后加快程序速度。
7。信息控制塊導致工業計算機"崩潰"
中央控制室工業計算機(主機)監控S7 - 400 PLC (下位機)。當信息被阻斷時,故障現象是:工業計算機屏幕上的監控信號上出現"影子",信號值為零,上位機位于下位機。無法監視和控制。這種類型的故障與上述"碰撞"現象不同。故障的原因是由信息阻塞引起的。由于下位機"死機"或傳輸信號網線和網卡故障,上位機無法接收信號。事實上,上位機不會"崩潰"。這種錯誤發生在2001年11月初。由于網線和網卡接觸不良,上位機無法監控下位機。
解決方案: 當 "陰影" 出現在主機的屏幕上時, 首先檢查較低計算機的工作狀態。cpu 模板上有各種錯誤指示器, 可以根據指標的狀態進行操作。如果 plc "崩潰", 使用密鑰重新啟動 plc 的 cpu 將恢復正常。如果網線和網卡出現問題, 操作人員應立即檢查上下電腦的信號電纜插頭是否接觸不良, 并用手輕輕按下或擺動插頭, 這很可能會發現故障點.